菲斯曼锅炉启动时有大的响声正常吗?,处理步骤和解决方法?

发布日期:2024-11-21 14:17:28 更新时间:2024-11-22 03:37:03 浏览次数:4581  

1、菲斯曼冷凝炉压力过大,需要适时检查和调整壁挂炉的压力。

菲斯曼锅炉启动时有大的响声正常吗?,处理步骤和解决方法?

2、具体方法为:先关闭炉子并等待冷却,然后打开壁挂炉上的压力表和放气阀,让炉内压力缓慢释放,等到压力降到正常范围内,再关上放气阀和压力表,启动炉子即可。

3、提示:如不了解具体操作方法,建议联系专业维修人员或者生产厂家的客服进行咨询或安排上门服务。

1、管道和暖气片内有气体,水加不满而造成的响声。

2、暖气片中的水流不均或有杂物受到冲刷造成的。

3、暖气片的进水量和回水量达不到均衡产生的声音。

4、暖气系统到暖气片的接口不光滑,暖气阀门没有全部打开或开口太小,阀门产生嗤嗤的声音,造成了暖气水冲击暖气片的管壁产生杂音。

解决方法:菲斯曼壁挂炉采暖正常,生活热水时冷时热不稳定,可能是这些原因引起的:水压波动较大或气压波动大;检查是否是气阀及电路板的问题;自来水流量小,自来水温度高;检查温度传感器;风压开关接触不良;热水水流传感器不良;最小功率偏大。

菲斯曼锅炉启动时有大的响声正常吗?,处理步骤和解决方法?

在使用生活热水时对混水龙头进行调节,当冷水流量过大时,通过菲斯曼壁挂炉的热水流量过小,此时炉子会自动调节,情况严重可能导致壁挂炉熄火,就会出现热水忽冷忽热,火焰忽大忽小。所以使用生活热水时最好将菲斯曼壁挂炉上的温控旋钮调到适合的温度,混水龙头不要做过多的混水,保证壁挂炉处在稳定的工作状态;生活热水板换水垢过多,也会导致热水忽冷忽热,应该及时联系专业机构上门除垢清洗;小区内自来水压力不稳可能造成即时流量忽大忽小,出来的生活热水就忽冷忽热。这种情况需要与物业沟通,或确认是否可通过安装增压泵来达到稳压的目的。

2、水压过低菲斯曼壁挂炉报警/停机

解决方法:菲斯曼壁挂炉突然报警或者停机,应该检查壁挂炉的水压,采暖期间壁挂炉的正常压力是在1.5—2.0Bar,如果壁挂炉水压过低导致锅炉不能正常启动使用,锅炉会自动报警,液晶屏面板显示对应的故障代码。用户可以通过旋转锅炉底部的一字型补水钮,待液晶屏压力增至正常范围后立即关闭旋钮,再启动即可正常。

解决方法:点火和天然气、点火针、燃烧的空气有关系,当天然气壁挂炉点不着火时,首先确认天然气是否充足,阀门是否开启,再检查点火针是不是点火的位置有偏差或者是点火针的电极有漏电,导致电火花点不着火。

解决方法:家用菲斯曼壁挂炉在日常长期使用后,采暖系统出现一定压力下降属于正常。造成这种故障主要两种情况,一是采暖系统的管道密闭性不严,系统跑冒滴漏造成的缺水所至;二是因为膨胀水箱缺气或者偏小造成。

采暖管道密封不严可能会导致系统的压力持续的降低,因此需要找到专业维修人员对系统进行打压检查,查到漏点后进行维护,给系统进行补水后解决问题。膨胀水箱发生缺气系统会出现这样的现象:菲斯曼壁挂炉在不工作的时候,系统压力较低,但是一旦采暖功能开始运行,压力会有明显的提升,上升幅度还很大,压力超过限制上限后,安全阀会开始泄水,这种情况发生需要及时给膨胀水箱充压或者增设系统膨胀水箱。

菲斯曼锅炉先打开循环泵按键在打开启动

关于菲斯曼锅炉启动时有大的响声正常吗?,处理步骤和解决方法?的内容到此结束,希望对大家有所帮助。

强职科技
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。